    Sibel Galip
    Katılımcı

    Merhaba, mühendis arkadaşlardan ricam olacak. Kirişsiz betonarme döşeme projesini kontrol ederken biz mimarların nelere dikkat etmemiz gerekeceğini madde madde iletebilir misiniz? Teşekkürler.

    #3871

    Murat Aksoy
    Katılımcı

    Sibel hanım merhaba,

    Statik proje çizerken kirişsiz döşemede dikkat ettiğimiz konulardan ve uyduğumuz kurallardan aklıma gelenleri sizin için sıralayabilirim.

    1- TS500 kirişsiz döşeme donatı oranı her iki istikamette de 0.002 den az olamaz. Örneğin: q10/17 yeterlidir.

    2- TS500 kirişsiz döşeme kolon ebadlarının açıklığının 1/20 sinden az olamaz.

    3- TS500 kirişsiz döşeme kolon ebadları en az 30 cm olabilir.

    4- Kirişsiz döşeme hesabı yapılırken döşeme hareketlilik yükü 600kg/m2 olarak alınmalıdır. Unutmayalım ki üst katın betonu atılırken yük direkt alt döşemeye hareketli yük olarak gelir.

    5- Döşeme kalınlığı 25 cm den az ise zımbalama donatısı kullanılamaz. Zımbalama donatısı gerekiyor ise döşeme kalınlığı en az 25 cm kadar olmalıdır.

    6- Kirişsiz döşemede zımbalama etkisinin tamamı beton tarafindan karşılanabilecek ebadlar seçilmelidir. Zımbalama donatısı kullanılsa bile bu deprem için veya aksi bir durum için mutlaka var olmalıdır.

    7- Kolonların 4 tarafı döşemenin alt ve üst demirlerini içine alacak şekilde etriye ile sarılmalıdır. Eğer bir sebepten yapılamıyorsa, o zaman bunun yerine her iki istikamette etriyeli hatıl yapılarak kolon başına yerleştirilmelidir.

    8- Kirişsiz sistemlerde kolonların oluşturduğu çerçeveler ve açıklık çerçeveleri çıkartılmalı ve ayrıca sürekli olarak kiriş hesabı yapılarak gerekli döşeme donatısı bulunmalıdır.

    9- Kirişsiz döşemede yükler doğrudan kolonlara iletilir.

    10- Düz tavan, bölme duvarı olmayan yerlerde tercih edilir.

    11- Kalıp ve donatı işçiliği daha basittir. Ancak beton ve demir fazla harcanır. Genel bir bilgi olsun diye söylüyorum: Toplamda bilinen normal kirişli sisteme göre %10 maliyeti fazladır.

    12- Birbirine dik eksenlere yerleşmiş olabildiğince düzgün sıralanmiş kolonların olduğu durumlarda tercih edilmelidir. Kolonlar belli bir eksen düzleminde bulunmuyorsa tercih edilmemelidir.

    13- Kolon başlarında oluşan zımbalama dikkatli yapılmalıdır, çünkü çok önemlidir.

    14- Zımbalama etkisini azaltmak için döşeme kalınlığı arttırılır , ve kolon boyutları büyütülür. Döşeme kalınlığı daha etkilidir.

    15- Dış kolonlarda zımbalama alanı az olduğundan en az iç kolonlar kadar zımbalamaya hassastır. Dış kirişlerin sarkmasında hiç bir sakınca yok ise sarkıtılabilir.

    16- En az döşeme kalınlığı TS500e göre 15 cm kadardır.

    17- Döşeme donatı aralığı 1.5cm den büyük ve 20cm den küçük olmalidir.

    18- Beton kalitesi kirişli sistemlere göre daha çok önem arz eder. Dikkatli olunmalıdır.

    19- Kalıp kesinlikle erken sökülmemelidir. Alt katlarda ise dikme bırakılmalıdır.

    Kolay gelsin herkese.