    Arkadaşlar merhaba,
    2700 metrelik bir çevre aydınlatma hattında, sıra sıra yanan ve yanmayan armatürler var. Bu yanmayanları onarıp tekrar geri taktığımda, sonuç gene olumsuz. Neden kaynaklanıyor olabilir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

    #2274

    Cem Gülener
    Katılımcı

    2700 metrelik armatür hattına kaçlık kablo çektiniz ve nereden beslediniz?

    #2275

    Mustafa Ermumcu
    Katılımcı

    Kablo havai alcak gerilim teli, yani standart havai hat teli

    #2276

    Cem Gülener
    Katılımcı

    2700 metreye havai hat çekseniz de bir ucundan 220 volt verip diğer ucundan 220 volt almanız çok zor. Ortadan beslemenizi tavsiye ederim. Bir de, faz nötr geliyor mu armatüre ölçü aleti ile kontrol edin derim.

    #2277

    Mustafa Ermumcu
    Katılımcı

    Faz notr var bazı yerlerde 220, bazı yerlerde 150, bazı yerlerde 90 volt gösteriyor.

    #2278

    Cem Gülener
    Katılımcı

    Benim size önerim hattı baştan değil ortadan beslemeniz ve en az 2*6 kablo ile
    Yada aynı fazı ve nötrü bir baştan bir sondan vermeniz. Yada bir baştan, bir sondan ve bir de ortadan beslemeniz.

    #2279

    Mustafa Ermumcu
    Katılımcı

    Çok teşekkürler.
    Sanırım ortadan beslemeli bir sisteme oturtmak.