    Merhabalar,
    Şerit ledlerin kullanıldığı bir gergi asma tavan sistemimiz var. Bu şerit ledler asma tavan içinde güç trafoları ile beslenmektedir. Fakat güç trafoları aşırı ısınmakta ve sık sık arıza vermektedir. Sorunumuzun kesin çözümü için yardımcı olabilir misiniz?

    #2251

    Sinan Balcıoğlu
    Katılımcı

    Merhaba,
    Muhtemelen güç kaynaklarına bağlamış olduğun led adetleri çok fazla.Mesela atıyorum 20 metre led için 1 güç kaynağı kullanıyorsan, bunu azaltmalısın. 20 metre led için 28 amper değerinde güç kaynağın olması lazım. Ya ledlerini azalt yada güç kaynaklarının amper değerlerini biraz daha artırmak gerekli.
    Kolay gelsin.

    #2252

    Sinan Balcıoğlu
    Katılımcı

    Ve mümkünse trafoyu gergi tavandan bağımsız bir yere koyun. İşçiliği çok pahalı oluyor, barisol aydınlatmada çıkan arızaların.

    #2254

    Ozan Karakoç
    Katılımcı

    Yorumlarınız için teşekkür ederim.Trafoları gergi tavandan bağımsız bir noktaya koyarak ve aynı zamanda fanlı bir sistemle soğutmayı artırarak bir işlem yapmayı düşünüyoruz. Fakat böyle bir işi yaptıktan sonra alabileceğim verim hakkında şüphelerim var!