Profil fotoğrafı

Makina Mühendisleri

  • Açık Grup
  • 1 yıl 7 ay önce
  • 251

    Mesajları

  • 50

    üyeler

Kapalı Genleşme ve Otomatik Hava Prüjörü

Mesleki Paylaşımlar Forumlar Makina Mühendisleri Kapalı Genleşme ve Otomatik Hava Prüjörü

Son güncelleme tarihi: Makina Mühendisleri 1Volkan Yoldaş şu anda
3 Kişi
3 yanıt
  • Profil
    Gönderi
  • #2853
    Makina Mühendisleri 2Volkan Yoldaş
    Katılımcı

    Merhaba,
    11 daireli 2 kotta ön cephede 4 kat toplam 6 katlı apartmanın kazan dairesini kapalı genleşmeye çevirttik. İşler bitince çatıda kontrol yapıldığında açık imbisat deposunun iptal edildiği, yalnız sadece bir adet hava tüpü bağlanmış olduğu görüldü. Bu sağlıklı mıdır yoksa eksik yapılan bir iş midir? Çatıda yapılması doğru olan nedir?
    Konuyla ilgili bilgisi olanlardan görüşlerini bekliyorum.

    #2854
    Makina Mühendisleri 3Mert Aksoylu
    Katılımcı

    Merhaba,
    Çatıda yapılması gereken tek şey bütün boruları tek tek yada bir araya toplayarak en üst noktasına hava tüpü koymaktan başka yapılması gereken bir şey yok.

    #2855
    Makina Mühendisleri 4Vural Tekinol
    Katılımcı

    Merhaba,
    Sistem mantığı doğru planlanmış çalışması da, normal hava tüpü kapalı genleşme tesisatlardaki biriken havanın alınması ve buharlaşmaya sebebiyet verebilecek durumlarda kazanın sıkışmasını afsorbe ederek patlama riskini kaldırmaktır. Yeterliliği düşünülebilir. Yedek emniyet ventili 3-6 bar yüksek ısı limit termostadı 90 derece gibi bazı tedbirler daha ilave edilebilir. Kolay gelsin

    #2856
    Makina Mühendisleri 2Volkan Yoldaş
    Katılımcı

    Çok teşekkürler.

Bu konuyu cevaplamak için önce aramıza katılmalısınız.

X
X