Profil fotoğrafı

İnşaat Mühendisleri

  • Açık Grup
  • 7 ay 4 hafta önce
  • 256

    Mesajları

  • 95

    üyeler

kolon yerine beton

Son güncelleme tarihi: Hakan Ulusavaş şu anda
3 Kişi
3 yanıt
  • Profil
    Gönderi
  • #2634
    Evren Gümüş
    Katılımcı

    Merhaba,
    İnşaatta kolonlara daha iyi yerleşim sağlasın diye c25 yerine brüt beton attırdım. bunun bir zararı ve mukavemetinde bir sıkıntı olur mu?

    #2635
    Sinan Kozoğlu
    Katılımcı

    Brüt beton olarak tabir edilen şey, kendiliğinden yerleşen betondur. Uluslararası herhangi bir standartı yoktur. Bu nedenle bunu projenizi çizen inşaat mühendisine danışıp yapmanızı tavsiye ederdim. Genelde güçlendirme projelerinde, çok sık donatı kullanılan projelerde, sahada uygulaması kolay olduğu için tercih edilir. Fakat unutulmamalıdır, üretim süreci diğer beton türlerine göre daha zahmetlidir. Eğer uygun hazırlanmamış ise boşluklar kalabilir.

    #2636
    Evren Gümüş
    Katılımcı

    Teşekkürler

    #2637
    Hakan Ulusavaş
    Katılımcı

    Brüt beton dediğimiz olay zaten betonun yerleşimi ile ilgilidir. Agrega yoğunluğu daha küçük olduğu için daha kolay yerleşir, donatı arasına daha kolay girer. Döktüğünüz beton büyük ihtimalle C25 Brüt betondur. Dayanımının C25 olduğunu umuyorum. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz ve ayrıca segregasyon olayının da karşısını belli ölçüde alır.

Bu konuyu cevaplamak için önce aramıza katılmalısınız.

X
X